在plc上就三個輸入點和兩個輸出點。能否實現這樣的控制,比如按一下按鈕,第一臺電機啟動運行,經過10秒后第二臺電機自動啟動運行,再經過10秒后第三臺電機自動啟動運行,然后經過5秒后三臺電機同時斷電停止。請教高手兩個輸出點能實現嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70832 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-23
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-20 12:57
可以實現。其實是用一個輸出接口(Y0)控制一臺電機的輸出(后面的二臺電機控制電源接于第一臺接觸器下端,或者利用輔助觸點)依次類推。(Y1)作為下面的啟動信號,樓主你是在考量大家了。方式無非是把簡單的邏輯控制移動到外部控制,也就是大家所說的不用PLC控制一樣。這種控制方式沒有實際意義。