国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

luobin0739
提高技術,提升服務!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-01-31
最后登錄: 2020-04-18
查看luobin0739的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-07 22:14
本人現在做一稱重配料項目有三種液體三種粉體,液體一個稱重傳感器,粉體一個稱重傳感器,傳感器是MV信號,通過變送器轉換成4-20MA然后進入三菱模擬量模塊,現在是不開變頻器時,有零點幾公斤的波動,一開變頻器就有7到8公斤的波動,傳感器的線也是屏BI線,接地也沒有作用,希望兄弟幫忙!!
q147
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 231 點
下載積分: 750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-03-13
最后登錄: 2015-10-03
查看q147的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-21 11:28
我經常碰到這問題,我解決的方法是在傳感器的信號線并聯一個電容接在變送器輸入端,電容型號16-25V470-1000UF,傳感器接地線不要接地,如還漂,接地線那就接開關電源的負極。