国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

weiqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 284 點
下載積分: 451 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-11-13
查看weiqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-28 06:52
D300    想賦值一個固定的數如300      能否直接在編程軟件中的緩存器表格中輸入,或者其他方法,,還是在程序中用傳送指令
就是想將D300----D310 賦值固定的數。快速方法。
還有關于永宏配方,不太理解
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1171(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-12-10
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 10:17
LD M8002
FMOV K300  D300 K11
信捷可以這么定,永宏沒用過,應該一樣的
上電傳送K300到D300-D310