ABB的變頻器,3Kw。帶一條調速皮帶。因為現場有連鎖設置,當其下方設備出現故障時,要求止料,但不停機。即給定為0。
我監控了下電流大概為3A左右。各位高手這樣對變頻器和電機各有啥危害
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2025-11-06
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 14:00
0Hz啥意思?
不就是直流電嗎?這和直流能耗制動有啥區別?
哦,1+2=3你知道,2+1等于多少你就不知道了?
檢討吧你
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]