樓主  發表于: 2011-07-02 21:44
今天工廠里有個設備漏電,設備很簡單就是個稱重機,一個電機帶動皮帶;漏電電壓為200V,當用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時會產生火花,這個明白,但是為什么同時電機也會停轉一下,為什么,請指導,謝謝~~~
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2025-11-07
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 18:18
引用
引用第9樓guochunyi于2011-07-03 20:26發表的  :
電機某處接地漏電,用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時,瞬間拉低了漏電的那一相的電源電壓,相當于電機缺相,所以電機會停頓一下。

說的非常正確