国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

chen123fy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1254 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2025-10-22
查看chen123fy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 21:36
圖片:
現在在研究一臺松下FPX-C60T  PLC    想用JOG脈沖指令控制私服,   下面是梯形圖~~ 請問是哪里出錯了呢,  R0接通后  PLC的ORR燈就開始閃了, 斷電后就好了,一按R0然后又閃。。
dfy
dfy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 2022 點
下載積分: 12099 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2025-12-16
查看dfy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-06 10:15
系統寄存器主單元輸出設置(PLS/PWM) 將CH0設置為脈沖輸出即可 另外JOG控制只需寫入起始地址DT100,頻率DT102。DT104--DT110不用寫入。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chen123fy) 謝謝指點