有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現(xiàn)在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 276 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1171(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-12-10
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-11 20:22
不行吧,還是買個變頻,接三角形安全