最近要做一個電柜,要用到控制變壓器,380轉220.
電柜里大慨有20個接觸器,和一些指示燈。我用BK-200的是否可以?
我是憑感覺,不知是否有什么計算公式?求教各位,謝謝?
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-12-19
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 22:43
200伏安→200瓦負載  一個接觸器線應該不到10瓦吧。。我看應該夠了。