陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 843 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1868(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-08 20:46
我的那臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,在試運行,和在位置模式時,一給驅動器送脈沖,驅動器馬上報過流,過載的警,我電機是空載運行,也就是電機軸沒接任何負載,接線我確認了,都沒接錯,電機也沒任何問題,我懷疑是驅動器的硬件哪里壞了,驅動器里的IGBT模塊剛換過新的,那會不會是里面的電流互感器壞了呢?還是其他的什么元件壞了,網友幫我分析下,該怎么檢測,是哪里出毛病了,謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
libing2011
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 87 點
下載積分: 566 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2012-12-19
查看libing2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-09 01:09
如伺服器是好的話,先接通伺服自帶的剎車(如有)或伺服使能信號,再送脈沖信號.