国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

liangyangli
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 560 點
下載積分: 848 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2014-09-03
查看liangyangli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-08 12:04
圖片:
PC機與一臺PLC點擊通信顯示:錯誤:您好必須使用(RS2-232/USB)PPI多主站電纜在多主站或高級PPI網絡上通信

用通信電纜連接其它的PLC,又通信正常,證明電纜,PC機沒問題,請教下大家幫我分析下
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8132 個
工控威望: 10503 點
下載積分: 21386 分
在線時間: 3170(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-08 12:55
聯機的時候,取消  支持多主站 選項就可以了.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。