各位好,我現在有個三菱E740變頻器,想和臺達DOP-B10S615觸摸屏做485通信,請教一下,三菱變頻器參數具體該怎么樣設置?看了說明書,好像還是不太明白。嘗試設置了幾個參數,可就是通信不上。
vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4463 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-11-25
查看vancouva的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-16 13:56
注意通訊線的接法,我當時接D740與weinview的通訊就是像你這樣,參數核對了好幾遍,但是就是通訊線接錯了。最后通訊成功