5月9號,我用250W三相電機改成單相電機,我在三相電機的AB相接了電容,在A相接上+,C相上接上負,但是電機不到一個小時,電機上的溫度在85度右左,請問一下工控朋友們這是什么問題?
-
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 86 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2811 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2025-12-24
查看mcl66666的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-05-22 22:16
3相電機使用單向220V電源
A.B相接電源AC與BC各接上運轉電容,440V2 0μf
AC或BC間接上啟動電容440V200μf及時間電譯設定約5秒時啟動電容脫離
缺點馬力會降低建議用500W電機
現(xiàn)在變頻器價格不高何不考慮用變頻器