我單位有一75KW西門子變頻器控制柜在運行時柜子上的電流表指示波動大不知為何?請老師給予指點







                        火石 363007204@qq.com
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 13:31
問下你的75kw電機是否頻繁啟動或更換頻率,是的話電流波動大正常,不是的話應該差原因?