国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 2629 點
下載積分: 10565 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2025-12-22
查看qw58663289的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-18 22:11
三菱PLC加上兩個溫度模塊,型號是FX2N-4AD-TC接上8根K型兩線的傳感器,顯示的溫度數字,在四度上下跳動,怎么回事呢,求大俠幫忙指點。
[ 此帖被qw58663289在2012-10-22 18:59重新編輯 ]
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 10:41
漂移,正常的,做數據處理
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-19 17:29
可以濾波,可以平均值,也可以先濾波后再取平均值