国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-10 20:38
星三角電路的標準接法是,U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,我現把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以嗎??今天我按照第2種接法接了一個電機,啟動時星型接法正常,但當轉換到三角型接法時發型電機的轉速明顯變慢了,電流增大,像缺了相一樣請問各位大俠是第2種接法有誤嗎???
lideyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 224 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2018-08-25
查看lideyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-10 22:25
到網上去找個繼電控制圖然后去寫過梯形圖,這個挺簡單的,要不直接下個星三角啟動梯形圖參考下,再仿教寫下,寫多了就熟悉了。