   看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
紅風家電
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3052 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-12-29
最后登錄: 2025-11-14
查看紅風家電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-24 20:42
PLC內部使用了常開或常閉,外部元器件使用什么方式,要看你的元器件是否常態屬于動作狀態還是靜止狀態。
不管怎么說,PLC若是在靜止狀態下,外部的元器件的開閉必須與PLC內部的是一致的。