使用三菱GX Developer運行SFC程序邏輯測試的時候,我發現只要計時器設置低于110ms的時候程序就不能正常運行,但實際上程序寫入PLC以后是正常的,不知何故?附件里是簡單的SFC測試程序,請高手測試并解釋一下,就是把T200改為110ms以下就不正常了。
[ 此帖被hls63在2012-12-05 21:07重新編輯 ]
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2025-01-05
查看hls63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-05 21:08
請高手幫忙測試一下
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2025-01-05
查看hls63的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-27 20:49
我已經知道,大家不用猜了,是因為仿真軟件使用固定的掃描時間100ms,小于100ms無法仿真。