0.7A電流(感性負載),我想用微型互感器檢測加光耦,通過光耦給plc的輸入端,用plc監控負載有沒有在工作,應該怎么做?微型互感器是5A/5MA,光耦是pc814,請各位詳解,最好有圖,謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2581(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-22
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 16:28
5A/5MA微型互感器是 1000:1 ,工作電流 0.7A時次級為0.7ma,根本無法帶動光隔。
至少應選100:1,5A/50MA微型互感器。