国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 1852 點
下載積分: 11057 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-12-25
查看zzn6737的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-16 20:32
三菱MR-J2S通電后報警AL.52 誤差過大,    機器復位后又可以運行。   編碼器問題怎么修理這種故障的編碼器???

[ 此帖被zzn6737在2013-08-17 16:14重新編輯 ]
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1180 個
工控威望: 1327 點
下載積分: 3953 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-12-24
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-18 22:07
這樣的情況我遇到過兩次,第一次是電工把V,U,W接錯了,改過了就好了。第二次是伺服馬達壞了,確切的說是編碼器壞了,是搬機器的時候有個夾具砸到編碼器上了,更換馬達就好了。我就經歷過這兩點,但愿對你有用。