国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-17 08:45
大俠們好!我把220vAC的接近開關和220VAC指示燈串聯了起來,結果一接通后指示燈就亮但是發暗,等到有金屬靠近接近開關后指示燈更亮。請教大俠們這是什么情況。不是應該金屬不靠近燈不亮,金屬靠近燈才亮嗎?糾結中……
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 08:59
引用
引用第18樓李小響于2013-12-17 20:44發表的  :
在家接了一下,用繼電器帶可以實現燈的亮滅。不過繼電器與接近開關串的時候在接近開關常態下繼電器的指示燈還是亮的,有金屬靠近后更亮,線圈動。總歸是實現要求了。

氖泡和LED指示燈在交流24V(也就是有感應電壓下)以上就能發光,只是亮暗不同而異。