樓主  發表于: 2013-12-18 12:25
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重,F在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 8233 點
下載積分: 10017 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-23
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-19 14:09
引用
引用第10樓和諧共贏于2013-12-19 08:57發表的  :
離合器剎車頻繁嗎


建議還是換成固態繼電器,3秒一次有的頻繁了