工作時,電源輸出3A左右的直流電流,但是有時候電源沒有輸出足夠的電流,現在想加入這樣一個功能,當工作時電源輸出電流小于設定輸出的電流時,就報警。想請教有什么東西可以檢測直流電流有無?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 657 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 1875(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-12-25
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-18 07:49
在直流回路中加一個分壓器,如0-10A  0-75mV 的分壓器,這樣當你的輸出電流在3A時,分壓器上的壓降在22.5mV,接到一個帶報警功能的儀表里,就能完成你的設想。可以交流哦。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 657 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 1875(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-12-25
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-20 07:50
不靠譜?現在絕大多數發電廠、配電站都是用這種方法做繼電保護。當然現在也有更先進的電流檢測變送器,可是他們的價格很高而且是有源的。