設備輸送帶的外殼對地電壓有90多伏,不能理解電壓從何而來? 電路的每一條回路都是火線經過設備,最后回零線,沒有任何一路跟外殼有接觸,怎么設備附近的輸送帶外殼能有電呢?  怎么處理? 外殼接地是個治標不治本的辦法吧?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4029(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-12-24
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 15:38
先檢測下三相電壓電流,三相電流是否平衡負載,設備和控制電柜是否有可靠地接地