現在機器里面有一個DC24電源 ,老板弄了一批電磁閥是DC12V的。目前手頭上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V電源+UA7818+UA7812 ,這樣逐級降壓。
方案2:DC24V電源+UA7812,一次到位。
有人說方案1穩定,電壓跨度小。   也有人說方案2省事,可以不要UA7818。
電子方面厲害的大神幫忙看看用哪個方案?先謝謝大家。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-21 19:22
更換電磁閥線圈,或者淘寶,買一個開關式降壓模塊,7812是線性降壓,電流大的話,發熱量大,24V的話,1A電流將有12W熱量要散出去,幾十mA的話應該沒有問題。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/