      樓主  發表于: 2015-06-16 19:55
      今天在程序里看到了,plsy這個指令,{PLSY  K20  K0  Y0},不知道啥意思看手冊上是什么脈沖輸出??
      難道可以代替簡單的伺服電機
      還有在模擬運行時Y0怎么樣都不ON,求大神指點一二!
      建控電
      野蠻其體魄、文明其精神!!
      級別: 論壇先鋒
      精華主題: 0
      發帖數量: 548 個
      工控威望: 1597 點
      下載積分: 3478 分
      在線時間: 400(小時)
      注冊時間: 2013-12-16
      最后登錄: 2025-12-26
      查看建控電的 主題 / 回貼
      1樓  發表于: 2015-06-17 08:42
      K20是脈沖頻率,K0為0時表示發送連續的脈沖,如果為其他值時,就表示具體的脈沖數。Y0為脈沖口,定位指令不好模擬的,最好有實物練習!指令為不帶加減速的脈沖輸出!
      樓主留言:
      可是我把程序直接寫在plc中模擬運行,y0直接顯示off,把一個燈泡直接接在y0上也不亮,按照例子應該是由暗變亮或者由亮變暗的,可是……求大神指點
      建控電
      野蠻其體魄、文明其精神!!
      級別: 論壇先鋒
      精華主題: 0
      發帖數量: 548 個
      工控威望: 1597 點
      下載積分: 3478 分
      在線時間: 400(小時)
      注冊時間: 2013-12-16
      最后登錄: 2025-12-26
      查看建控電的 主題 / 回貼
      2樓  發表于: 2015-06-17 13:14
      引用
      引用第2樓四海升平于2015-06-17 08:42發表的  :
      K20是脈沖頻率,K0為0時表示發送連續的脈沖,如果為其他值時,就表示具體的脈沖數。Y0為脈沖口,定位指令不好模擬的,最好有實物練習!指令為不帶加減速的脈沖輸出!

      不能模擬定位指令!