各位大俠,請教下,我們公司的Q64RD檢測到PT100溫度與水銀溫度計的溫度有幾度偏差,請問有什么辦法可以參數里設置下,使其與水銀溫度計溫度一致!謝謝了!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58791 分
在線時間: 1141(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-26
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-18 11:48
先確定是
Q64RD+PT100的溫度不準;還是水銀溫度計的溫度不準。
再決定如何做