樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-03 10:09
第一步:變頻器載波頻率盡量降到最低,比如2k。
第二步:漏電開關選用300mA動作的。
第三步:變頻器輸出端加正弦波濾波器。
用隔離變壓器當然是最好的了,不過成本比較高,變壓器體積也比較大,安裝也不方便。并且變壓器發熱量也不小,使機柜散熱難度加大。