樓主  發表于: 2015-11-16 16:27
我們知道Y線圈使用線圈輸出指令OUT Y0 只能使用一次
那么OUT M0使用一次后還能不能使用
今天寫了臺設備程序M8  M9作業線圈使用了2次,不知道是不是這個原因導致程序出現問題
風的微笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 114 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-11-18
最后登錄: 2016-05-13
查看風的微笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 11:34
這樣寫很容易出錯。我一般是用set指令,不用時再讓它復位。