国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-08 08:30
           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58791 分
在線時間: 1141(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-26
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-08 09:35
引用
引用樓主qq791569514于2016-03-08 08:30發表的 模擬量轉換問題 跪求 跪求 跪求 :
           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡


假設線路接法為:Q64AD----溫控表-------PT100  

韌體設定:Q64AD--電流模式(4~20 ma = 0~4000 ),溫控表--電流輸出(4~20 ma = 0~100° )


4~20 ma = 0~4000 = 0~100° C

=> 數字量 1 = 0.025° C

數字量為400 => 400*0.025 = 10° C
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠)