樓主  發表于: 2016-08-09 21:56
現在調試個PID控制溫度的,三菱的FX3U,整定完成后為什么溫度一直往上升,比如設定溫度120,實際溫度到140的時候PID都還有輸出


還有一個現象是不管是溫度上升還是下降,只要測量溫度有變化PID的值就會突變,,比如溫度從140變成141時PID的輸出會突然變成最大輸送

溫度從141變成140降溫時PID的輸出會突然變成0



求解
QQ 20471661
zhaoheshuai
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 2088 點
下載積分: 9920 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2025-10-22
查看zhaoheshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-07 10:49
我用pid控制也比較多,但我總覺得  整定參數,調節  kp    ki   kd   的值不好把握,所以我就自己編寫了比例控制    將目標值與測量值做差,差值乘以kp    然后用DA輸出,不管是是溫度   速度   我這幾個項目都這么用,也沒出什么問題。