我伺服驅動器編碼器信號反饋給PLC FX 3U
我不需要外部復位跟外部啟動信號。
根據表格是不是伺服一A,B分別接X0 ,X1 對應是計數器是C251.
伺服二A,B分別接X3 ,X4 對應是計數器是C253.
伺服一正反轉看M8251狀態。位置看C251的脈沖數據?
謝謝大家。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-03 22:00
不知道你的是什么伺服型號,J3伺服,讀取絕對位置不是這樣的。
用DABS指令讀取,接線參考圖片

二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-03 22:23
差分模塊,按照模塊說明書接線,
讀取模塊寄存就可以,好像是FX3U-2HC可以接受差分,詳細自己查查。
不是接到x0,x1,這個不能接受差分信號。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/