国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

箐鈅箮鄞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 920 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2017-11-11
查看箐鈅箮鄞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-16 08:47
臺達ASDA-A2伺服驅動器,選用PT位置模式,37伺服方向  41伺服脈沖  35和39位24V.開始運行時按下正轉按鈕,伺服面板顯示脈沖指令脈沖計數有變化:但按下反轉,伺服上顯示的數字沒有改變?
請各位高手指點
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新編輯 ]
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2025-12-19
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-16 16:20
脈沖輸入形式不對
樓主留言:
我用的是脈沖+方向的,不是把P1-00設為2嗎?