新入電氣設計行業,碰到的問題很多。比如這個。根據電機功率計算斷路器的電流,然后整個柜子的總斷路器是不是所有的小斷路器的電流相加,熱繼電器的選型是不是也一樣。百度搜了一下計算比較復雜,有沒有簡單的計算方法。感謝回答
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-12-05
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 08:17
總開關的選取,不是各分開關電流之和,要考慮同時系數,否則開關會選得過大;根據電機電流選開關,先計算出電機額定電流,再看開關技術參數,要選擇能避開啟動電流的那種型號。既然搞電氣設計,工廠供電應該學過,再看一看很有用。