輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2113 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-12-13
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 10:02
引用
引用第9樓lvpretend于2018-06-21 17:05發表的  :
你看你的開關電源銘牌,有一個交流輸入電流的參數,按照這個參數選擇就可以了。

就是這么簡單,你想得太復雜了