本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 13:07
感謝樓上各位,就是普通SMC的氣路電磁閥;如果電磁閥自帶指示燈及過電壓保護回路,是不是可以不用接并聯續流二極管?
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-21 12:04
SY5000系列的電磁閥許容通斷頻率是3HZ,而我這只有0.5HZ,是沒問題的;繼電器輸出接點壽命在20VA時是300萬回,而電磁閥的功耗才0.35W,按道理應該會遠大于300萬回才對。