通訊協議是RTU485 ,9600 ,無校驗,8,1,讀取地址的代碼01 03 01 84 85 DE,返回碼01 03 04 43 29 E6 CA F448,臺達plc讀出的數據為發送碼。不知道該如何解決
附件: RS485通訊問題.rar (9 K) 下載次數:106
wanruilon08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 258 點
下載積分: 13386 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2025-12-24
查看wanruilon08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-03 08:03
可能是你發送代碼貼錯了吧,正確的完整發送代碼是:01 03 01 84 00 02 85 DE
wanruilon08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 258 點
下載積分: 13386 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2025-12-24
查看wanruilon08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-03 08:13
返回碼01 03 04 43 29 E6 CA F448,已經是正確的,怎么說是錯誤?你要的數據是:43 29 E6 CA