国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 484 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-12-05
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-22 09:50
威綸通MT6071iE與恒惠HSP可編程直流電源Modbus通信,它的電壓和電流設定寄存器地址分別為3和4,依此,在屏上放了兩個數值輸入元件,在線模擬,問題來了:
屏輸入10.000V,機器顯示09.323V;
屏輸入65.535V,機器顯示60.500V(最大值Vmax)。

屏輸入10.000A,機器顯示01.602A;
屏輸入65.535A,機器顯示10.500A(最大值Imax)。


翻通信協議,發現它這個需要做個運算(如下截圖),而不是將設定值直接寫入寄存器。





因沒用到PLC等,請教師傅們這個必須用到宏指令嗎?該怎么寫?小弟對計算機編程一竅不通,囧~~
續:嘗試用數值元件"格式"里面的"比例轉換",失敗!
附件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1UXHiZYxuoMW2Y2xKHJFs0g
[ 此帖被zhong1946在2018-11-22 10:39重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5035 個
工控威望: 9982 點
下載積分: 4287 分
在線時間: 3556(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-27
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-04 16:26
圖片:
圖片:
這是放大10倍的內插法,你可以這樣(65535/max算出最大的比例值,然后寫入到內插法就行)
樓主留言:
感謝指點!PLC上限65535,比例最大值60.5就搞定了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhong1946) 真誠感謝!
  • 微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
    請不要隨意加我,不會隨便通過。
    工控技術交流QQ群942493953