国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

許澤民
大明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 223 點
下載積分: 298 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-05-08
查看許澤民的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-10 08:35
有個測試機需要伺服馬達旋轉5千萬次。伺服設置2000脈沖一圈。了解到D8340計數的上限是20億,不夠用。D8340清零以前用過好像不大好清零。用時間計數的話不能控制停止位,因為有加減速時間,速度也是要設定可改的。有那個大神試過D8340零清零,或其他辦法能能控制好停止位嗎。
大概大概
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1685 個
工控威望: 1901 點
下載積分: 6551 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-22
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-12 08:23
伺服馬達上有個緊急停止信號,計數到達用PLC中斷然后立即輸出給伺服。