西門子S7-1200PLC 需要把MD0---MD100 全部清零,用什么方法比較好?
FILL-BLK該指令不支持M區清零,只能用于L或D。
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 5000 點
下載積分: 75 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-12-25
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-05 07:33
謝謝你3樓!通過你的指點問題解決,一直習慣SCL編程,忘記最基本指令了。