三菱MR-JE-B伺服750W,帶剎車,剎車線直接接在繼電器的常閉觸點上,上電剎車就打開,現在設備一上電,伺服電機就自動下降一些距離,如何解決?是不是我的伺服參數設置有問題?
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 684 點
下載積分: 17101 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2025-10-22
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-11 13:34
我見過的設備,是軸電機使能后,抱閘才松開,不知道你說的上 電是設備上電,還是軸使能?