樓主  發表于: 2020-12-06 12:20
單片機可以在沒有安裝氣壓傳感器的前提下,監測氣壓的異常狀態,然后報警。
請問 PLC 也可以直接通過程序實現嗎?還是一定要安裝壓力傳感器和模擬量模塊才能實現壓力異常報警功能?
e23_di
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 525 點
下載積分: 3583 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2020-06-15
最后登錄: 2021-07-21
查看e23_di的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-06 14:25
引用
引用第1樓tingfenghu于2020-12-06 12:26發表的  :
不用壓力傳感器和模擬量模塊,
普通壓力開關就可,壓力值超過就報警。