圖片:
求大佬編寫一份使用FX3U-485ADP-MB控制三菱變頻器E740啟動,停止,改變頻率的一段程序,實驗成功可付辛苦費。
謝謝!


下面文件經過總結試驗,程序可以使用
[ 此帖被wenqing1012在2021-01-10 07:41重新編輯 ]
附件: FX3U與FR-E740.pdf (616 K) 下載次數:110
機會是自己創造的!
東哥00789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 147 點
下載積分: 528 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2015-09-19
最后登錄: 2023-08-18
查看東哥00789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-28 14:33
FX3U-485ADP-MB這個模塊只要比485bd簡單多了,用ADPRW指令就行