樓主  發表于: 2021-01-13 22:01
圖片:
請問三菱MR-J4-A在速度模式下更改旋轉方向要怎樣設置,今天設置了幾個參數都不能改變旋轉方向,原來PD07(CN1-17管腳)參數設置是4的(PC)后來更改為7(ST1)或8(ST2)都不行,請問還有需要更改其他參數嗎
yl1111682
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 259 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2014-05-09
最后登錄: 2025-11-10
查看yl1111682的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 09:32
接好線,改一下控制模式 就可以了