国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 7742 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-12-24
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-03 21:48
一傳送帶入口及出口各有1個感應器,當入口感應器感應到物體時,傳送帶正轉,碰到出口感應器時傳送帶停止并反轉,碰到入口感應器時傳送帶停止。看似簡單的我卻整不出梯形圖,特來論壇請教大家,謝謝!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 885 個
工控威望: 1264 點
下載積分: 690 分
在線時間: 712(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-25
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-04 09:45
實際上是個停止條件問題,樓主的描述就不夠清楚,導致大家對這個題目都會有不同的理解.

借1L的定義:
入口感應器 = X2
出口感應器 = X3

正轉= Y1
反轉= Y2

按我的理解,實際上是入口處傳感器要觸發兩次,第二次停機,那么這里寫法就多了.
最簡單的,根據傳送帶當前的運動狀態增加條件,不運行的時候X2觸發給正轉Y1,當反轉Y2有的時候再觸發X2要停機.

后面的條件沒有了,也就是結束以后怎么處理,是人工拿掉還是怎么的,一般來說會有一個下降沿,包括上面的觸發也是上升沿的方式去處理,這樣程序也還算簡單.
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 885 個
工控威望: 1264 點
下載積分: 690 分
在線時間: 712(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-25
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-04 18:32
引用
引用第15樓zx1234于2021-11-04 18:01發表的  :
11樓的師傅寫的程序在PLC上測試,當反轉后碰到入口后,反轉停止了,但正轉又運行了
12樓師傅寫的梯形圖L0不支持Fx1S,無法驗證,還望大神們繼續幫忙,謝謝!


你把他L點換成沒用的M點就行了