国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2025-11-03
查看方奇10010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-03 20:37
圖片:
圖片:
大家看看我那里不對...
數據長度8位,偶校驗,1停止位,9600波特率,RS-485接線
想用通訊控制M0-M7
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2025-11-03
查看方奇10010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-03 20:49
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
補充:
如果D8470-D8485沒有設置時,01 05 00 00 FF 00 對3U從站來說是 把 M0 置位,
如果 MOV H4001 D8470          
        MOV H0 D8471
01 05 00 00 FF 00 對3U從站來說是 把 Y0 置位.
我理解的對嗎?
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2025-11-03
查看方奇10010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-05 10:26
485BD板
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2025-11-03
查看方奇10010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-01-05 19:20
引用
引用第4樓gzcjx555于2022-01-05 11:04發表的  :
485BD不支持MODBUS RTU,只有485ADP模塊才支持,你可以去看看手冊

那個手冊