国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 4946 點
下載積分: 487 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-12-23
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-06 18:16
圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 870 點
下載積分: 58461 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-12-23
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-12 21:30
馬達是個感性負載,斷開時會產生高壓加在開關電源的交流輸入端,所以開關電源會因輸入電壓過高而燒壞