樓主  發表于: 2022-05-09 13:34










如圖,在M100導通后tt1.wOut1能實現自+1,tt2.wOut1未能實現。
如果把sm411上升沿拿掉即可。但我的需求是根據sm411上升沿實現自+1,請教如何實現?    
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 343 點
下載積分: 4147 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2025-12-25
查看qq240559043的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-09 14:08
應該建立FB,而不是FUN.
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 343 點
下載積分: 4147 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2025-12-25
查看qq240559043的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-09 14:22
你的想法我之前就試過了,一定要FB.    PLC內部并沒有按“實參”傳遞函數參數的東西