1、如圖50米距離指所有站點首尾的距離還是兩個相鄰站點的距離?
2、工程中,考慮施工方便和成本,用網線代替屏蔽電纜可行否?有沒有哪位在工程中使用過網線,效果如何?
謝謝
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 634 點
下載積分: 380 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2025-12-24
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-08 21:10
1、使用網線時需要使用內部雙絞的一組
2、接線處盡可能鎖緊或者點上焊錫(別問為什么:淚目)
3、發現信號不好時,可以加中繼
技術交流vx: Electric973