使用RS指令與第三方支持MODBUS的數字量模塊通訊,讀取對方數字量輸入點。使用串口軟件監控收發數據正常,但監控FX2N和對方通訊,數據不堪入目,不但返回的輸入點跳動,命令的第一、二字(即從站地址和功能碼)也在不同的數據間跳動。
程序為不停地讀取從站,M8122或M8123復位后延時10MS~100MS來觸發M8122。從站通訊口為A,B兩個端子。想不明白,難道同一時刻,發送和接收均在執行,但是程序已作了 M8122和M8123的延時。
求大家指點!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5035 個
工控威望: 9982 點
下載積分: 4287 分
在線時間: 3556(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-27
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-18 10:05
先監控的發出去的內容是否正確,你對了,別人才能回你正確的
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5035 個
工控威望: 9982 點
下載積分: 4287 分
在線時間: 3556(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-27
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-18 10:31
那你就要確定你的M8122是不是一直發送,或者M8123是否接收到就立馬復位