設備有幾臺變頻器,近接感應器信號線和變頻器輸出線都沒有用屏蔽線,都放在同一金屬線槽內,線距估計10米左右,變頻器工作的時候PLC的輸入X燈會微亮,程序會出錯。后來改近接感應器信號線用的多芯屏蔽線,變頻器沒用屏蔽線,X燈暫時沒發現會微亮了,屏蔽線兩端的外金屬網沒有接地。問一下大家類似這種需不需要接地。
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 821 個
工控威望: 3247 點
下載積分: 13990 分
在線時間: 1320(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-23
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-20 10:50
單端接地